回复【0浏览【1191

之前有不少同学预定了
我们的“第三方监理服务”
随着大家装修到一定阶段
监理也陆陆续续为大家上门服务
这盘直接切入正题
这户业主订我们“第三方监理服务”
已经有一个月咯!
这次水电改造完毕,立刻联系了到校长
校长这边安排妥当后
我们监理如约到了业主的工地现场

——————————————————————————————————————
楼盘名称:成都市青羊区米兰香洲
装修状态:水电改造完工
监理服务:水电验收
验收时间:2021.8.24
业主描述:装修水电改造已经完工,邀请四城监理前来验收,感觉装修公司承诺和实际有差距,由于已经很早定了装修公司,很遗憾没有参加到第四城“先装修 后付款”服务。

——————————————————————————————————————


业主装修的房子位于1楼,自带了一个大花园。由于是1楼涉及了很多路人路过,是有一定的安全问题!装修公司对整体的保护措施,个人觉得不是很到位。

监理在外围发现问题,其中空调外机线居然是裸露在外的,并没有做任何的保护措施。业主告知是装空调师傅布的线,这组线要引起足够重视。

进入室内,从直面的观感来说,走线还算规范。但是~这只是大概!下面不忍直视的细节问题就来了


(PS:一般情况下弱电箱为了放光猫、交换机等等弱电设备,只牵一组插线板的线即可,水电改造强弱电必须分明,这种强弱电改在一起是不符合规范的)



再细看,我的那个神啊!三组线直接在弱电箱里面接头!墙弱电不能同槽同盒校长严重怀疑现在装修规范是不是倒退咯!





(PS:难道是材料不够了?也没对啊,工地上PVC管还有那么多)

这个拐弯的角度不太刁钻吧!为嘛这一节也用波纹管?



(PVC管、波纹管、黄腊管)




随处可见!入墙大量的用波纹管,而且全部埋进墙体!




这里校长就不得不说下了!波纹管用在什么地方?波纹管基本都在用在吊顶线头处。比如客厅吊顶、
灯筒灯、厨房和卫生间灯具线头。波纹管缺点是容易老化脆裂,一般情况下波纹管不适合入墙,不适合填埋。






(PS:这个以后100%相互干扰相互影响)

电线与给水管道穿到了同一个孔内,这个以后出现安全问题就麻烦了;厨房梁和卫生间都存在这个问题。这个师傅为了方便。强弱点交叉为了避免干扰,一般会缠绕锡箔纸,这里没有锡箔纸缠绕。


堆积如山的垃圾!打拆的所有垃圾全部堆放在了主卧过道上。这个校长想吐槽哈装修公司的工地规范能力。规范的装修公司对装修建渣会及时装袋及时清运。即使是老小区不能及时清运,那也要及时装袋并在工地规范放置。就这样堆着,给人一种到了垃圾场的感觉。



对本次水电验收总结


还有一些细节问题,校长就不一一展示了。针对本次“米兰香洲”的水电改造验收校长说哈感想:在与业主沟通过程中,业主反馈装修公司选择是成都本地比较有规模装修公司,也是在网络有一定名气了。按道理来说应该对工地的施工和标准有严格的要求。但是从本次验收情况看,很多水电改造的施工规范存在严重的问题,结合之前几次监理对其他装修公司工地验收情况看,都选的是网络有名的装修公司,工地同样出现很多问题。

校长觉得现在成都装修市场仍然混乱,工人素质仍然参差不齐,施工规范也是非常混乱。请各位业主务必一定谨慎选择装修单位。如果确实把握不准建议提前请第三方监理,以免出了问题再来弥补就晚了。